登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:求教:17台机床,总功率为270KW,总电流多少,开关如何选择?

点击:8773 回复:12

求教:17台机床,总功率为270KW,总电流多少,开关如何选择?
本人大体分为四只配电箱控制,每只控制70~80KW,最长距离为80米,请教选择电缆?
11-01-18 09:11
每千瓦2个电流来计算,每个分柜250的空气开关。95平方的铝线足够用了
11-01-18 10:23
建议用200A的空开,70的铜线。
11-01-18 16:49
电流190A,选用250A空开,选择电缆16平方*3+10平方
11-01-21 23:10
机床的总功率是170KW,可实际工作时是没有那么大的,可以按照60%左右计算,也就110KW左右,分成4路每路40KW左右,可以选择3×50+1的铝芯电缆,必须是国标的啊,配用160A断路器,既节省材料又节省施工时间,另总线选择3×120+1的铝芯电缆,配用300A的断路器即可。以上意见仅供参考。
最后修改:2011/1/22 10:07:50
11-01-22 10:04
谢谢各位了!
11-01-22 15:02
感觉还是用满功率来计算,80kW一个配电柜,总开关250A;电缆线50平方截面(总进线电缆)
11-01-22 19:39
我的意见:
分两柜,落地安装,去机床则用钢管埋地安装也好走线,钢管兼用接地。每柜总开关250A断路器,每柜9只分开关也用断路器,壳架电流100A,整定电流40A,三相铜母线配线,维修方便一目了然。
最后修改:2011/1/22 23:37:36
11-01-22 23:31
我现在的配置是分成四只动力箱,依次为80KW,75KW,66KW,62KW.
使用到各动力箱的电缆是3*70+1*35,主要考虑最远的一只箱离电源较远(80米)。
11-01-23 09:14
我 想知道  大伙选多大  空开是怎么算出来 的   谢谢各位老师
11-07-08 14:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯