主题:流量累计用不了一个星期就要清零,不然就计量不准
点击:1170 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
周剑星
流量累计用不了一个星期就要清零,不然就计量不准,不知为什么?
11-01-03 17:57
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
累计是在哪里?没看到累计的程序?
累计应该是根据一定的时间累加瞬时流量.瞬时流量准不准?时基准不准?截断误差有没有?累积误差?
11-01-04 09:21
2楼
编辑
引用
管理
litianxi
流量不要用浮点数累积
11-01-04 10:15
3楼
编辑
引用
管理
mat3210
流量计本身有脉冲量出,假如要在PLC做累积量计算,最好使用它自带的脉冲量。。
11-01-04 11:13
4楼
编辑
引用
管理
oyjshhu
貌似程序不太对。输入转换是否正确,公式是否正确?
11-01-05 12:00