主题:求助关于主-从站的问题??

点击:571 回复:6

各位大侠,请问用IM360-IM361做主从站通讯,从站需要电源模块吗?谢谢
10-12-04 07:44
1楼
该帖内容不符合相关规定!
10-12-04 08:41
IM360~361不叫做主从站通讯,而是叫做主从机架通讯,其仍然是本地机架的概念。
必须为每个IM360,361单独配置电源,这一点在模块使用说明已经明确了。
Good Luck~
10-12-04 11:35
3楼
该帖内容不符合相关规定!
10-12-04 17:13
IM360~361不叫做主从站通讯,而是叫做主从机架通讯,其仍然是本地机架的概念。
必须为每个IM360,361单独配置电源,这一点在模块使用说明已经明确了。
你好,我在书上看的是扩展机架的意思,我觉得和主/从好像是一个意思,请问主/从站和主/从机架有什么区别吗?谢谢。。。
10-12-04 22:11

引用 gmfzhwd 在 2010/12/4 22:11:32 发言【内容省略】

外部通讯走的是DP,MPI,以太等协议,本地机架走的是背板总线,通讯速度有明显差异。
Regards
10-12-04 22:34
IM360~361不叫做主从站通讯,而是叫做主从机架通讯,其仍然是本地机架的概念。
必须为每个IM360,361单独配置电源,这一点在模块使用说明已经明确了。
Good Luck~
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
我回去找了一下说明书,没看到上面说要单独给每个IM360 361配置电源呀。表情
10-12-05 15:13