登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:logo的扩展模块能通用吗?

点击:913 回复:9

logo的扩展模块能通用吗?
手上的logo烧了,但是扩展模块没事,想根据扩展模块配个logo,不知能否随便选型(原logo已被厂家拿走,故不知其型号了)
10-12-04 06:22
呵呵;那扩展的型号是什么?
10-12-04 08:59
现在常用的主机是6ED1052-1MD00-0BA5
加6ED1055-1MB00-OBA1这个扩展没问题
10-12-04 11:11

引用 ZCMY 在 2010/12/4 8:59:05 发言【内容省略】

暂时没记,等上班再看
10-12-05 06:56
模块的型号为DM8 12/24R
6ed1 055-1mb00-0ba10
10-12-06 20:05
6ED1 052-1CC00-0BA4  ,这是基本型继电器输出的主机;
10-12-07 16:20

引用 ZCMY 在 2010/12/7 16:20:32 发言【内容省略】

上次就是烧的继电器,这次能否换为晶体管型的?
10-12-07 21:39
可以;
不过这个继电器的电流相当的大,只有外部短路了才烧,你也可以加外部继电器;
10-12-08 08:32

引用 ZCMY 在 2010/12/8 8:32:49 发言【内容省略】

没有短路啊,他就烧了
外部继电器怎么加?
输出点接到继电器线圈,然后再接到正式的输出
10-12-10 21:13
扩展应该是通用的。
那扩展还是再做一下检查吧!
10-12-27 21:23

工控新闻