主题:如何将4-20MA电流信号转化成0-10V电压信号

点击:7226 回复:14

有没有电路图上传呀。
10-11-28 07:53
为什么啊?
10-11-28 10:16
为什么啊?
10-11-28 10:16
通过模拟量输入输出模块
10-11-28 10:18
附件
10-11-28 10:21
最简单的办法:并个500欧姆的电阻,再偏置一下
10-11-28 10:27

dlr

方法有两个:一是购买现成的产品,如4-20MA/0-10V电流转电压隔离转换器,网上搜索一下就会找到多家的产品。二是用运算放大器自己做,提供一个电路供制作参考。
附件
10-11-28 12:24
用隔离转换器吧;
10-11-28 14:47
该用户被锁定!
10-11-30 10:45
这个问题其实很简单的,回答的都那么复杂!五楼的高手说的对,在电流源上并一个两瓦的500欧的电阻就行了,整的那么的复杂!