引用 651741142 在 2010/11/30 21:21:47 发言【内容省略】

楼上正解。
10-12-01 11:19
并一个500欧姆的电阻呀,我就是这么用的
10-12-01 14:39
在工作中,我们常采用并联一个电阻将电流信号转换成电压信号.
10-12-04 17:28

引用 chenweijun77 在 2010/12/1 14:39:23 发言【内容省略】

4-20ma  4*500=2000mv
这样的话,量程是不是就变 2-10v了,你处理起来是不是2v做下限处理的,对吗?
23-06-02 11:12

引用 chenweijun77 在 2010/12/1 14:39:23 发言【内容省略】

你用的是什么传感器,我这次的项目是个称重的称
23-06-02 11:13