主题:请高手指点为什么这样设计
点击:3292 回复:43
楼主
编辑
引用
管理
deweg
[size=4]
如图为什么这样设计。
1为L ,5为N两相线为什么用三极的空开,而不直接用两级的开关。图纸为意大利设备电气图。
多谢各位高手分享经验,现把整个线路图贴出,大家看看怎么回事,好像也没有用到热继电器。
最后修改:
2010/12/2 16:22:39
10-11-27 09:23
1楼
编辑
引用
管理
qlin
从原理上说,应当可以用两极的开关吧。
之所以用三极的开关,可能另有原因。猜想的话,可能的情况有,器件限制、习惯、互换性、某种规定等。
如果是考虑触点的可靠断开,串联触点应当接L线。
请知道确切理由的朋友,作出合理的解释。
10-11-27 10:10
2楼
编辑
引用
管理
laozhou123
还是第一次接触到这个线路,学习了
10-11-27 11:41
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
我们的图纸也是这样的,意大利的,我也想知道,顶一下!
10-11-27 11:42
4楼
编辑
引用
管理
疑问
零线接入断路器,我们的安全规定不是不允许?你们去问问意大利人
10-11-27 11:49
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
相当于双刀双的保护开关。
10-11-27 12:09
6楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
他这是起到安全保护的作用。欧洲的有很多。
10-11-27 12:40
7楼
编辑
引用
管理
deweg
怎么个安全保护能说得清楚一下吗,谢谢!
10-11-27 13:20
8楼
编辑
引用
管理
fireray
欧洲设备大多如此使用,同时还配有安全继电器等元件,安全最重要。
10-11-27 14:04
9楼
编辑
引用
管理
hui8rong
因为热继电器是三极的,带缺相保护功能。
10-11-27 14:16