主题:请高手指点

点击:452 回复:2

LD      SM0.1
MOVW    20, VW10
Network 2
LD      SM0.1
FILL    0, VW100, 1
Network 3
LD      SM0.1
FILL    0, VW14, 20
Network 4
LD      I0.1
EU
MOVW    1, VW20
ATT     VW20, VW10
Network 5
LD      I0.2
EU
MOVW    2, VW20
ATT     VW20, VW10
Network 6
LD      I0.3
EU
MOVW    3, VW20
ATT     VW20, VW10
Network 7
LD      I0.4
EU
MOVW    4, VW20
ATT     VW20, VW10
Network 8
LD      I0.5
EU
MOVW    5, VW20
ATT     VW20, VW10
Network 9
LD      I0.6
EU
MOVW    6, VW20
ATT     VW20, VW10
Network 10
LD      I0.0
ED
FIFO    VW10, VW100
Network 11
LDW=    VW100, 1
=       Q0.1
Network 12
LDW=    VW100, 2
=       Q0.2
Network 13
LDW=    VW100, 3
=       Q0.3
Network 14
LDW=    VW100, 4
=       Q0.4
Network 15
LDW=    VW100, 5
=       Q0.5
Network 16
LDW=    VW100, 6
=       Q0.6
我从i0.1开始,依次按到i0.6,将这六个数写入表格,然后用fifo读数,为什么4读不出来,而读出来的是6呢?实在想不出来了, 我是初学者,是不是有什么地方编的不正确?
10-11-24 13:41
VW20包含在表格VW14里,等于VW20重复使用,肯定有出问题的
10-11-24 16:03
已解决,谢谢啦表情