[size=3]本人想用PLC中的PID来控制升温过程,但我是第一次运用PID,存在好多的疑惑,还请大家能给予帮助,万分感谢。升温要求如下:
①用5h把炉温从室温升至750℃
②炉温保持在750℃,然后用10h把电极下放完毕
③电极下放完毕后,用30分钟把炉温从750℃升至800℃,再保温30分钟
④其次,炉温从800℃升至850℃,用时30分钟,再保温30分钟
⑤然后,炉温从850℃升至900℃,用时30分钟,再保温30分钟
⑥接着,炉温从900℃升至1000℃,用时30分钟,再保温30分钟
⑦最后,炉温在1000℃时保温2小时
⑧完成
问题如下:
     1、这几个升温过程用PID怎么实现?
     2、在PLC-200中用什么方式才能采集到这几个温度点?
     3、PID控制是不是还要在程序中,对一些数据做一些转换?怎么转换?
    4、 有没有一些关于PID控制的例子,发给我做个参考,谢谢各位了。
请各位老师,帮忙解决这个问题,谢谢![/size]本人邮箱:mjh2344@126.com
10-11-24 12:12
单个温度检测点?
如是,用PLC和人机(触摸屏)/温度传感器/温度模块可以达到你的要求。
10-11-24 15:54
首先,谢谢你的回复!
以上所说的工艺中,没有人机界面(触摸屏)。
我只是不知道怎么才能触发下一个升温阶段。
10-11-24 17:31
前一工序结束信号做为下一启动信号
10-11-25 08:33
那么,这个升温时间和保温时间,我怎么来控制呢?谢谢
10-11-25 18:41
没有触摸屏,那就用温控仪来逐一控制,达到满足条件
10-11-25 19:00
谢谢,温控仪表是可以实现的,但价格比较高。所以……
10-11-26 08:09

引用 mjh2344 在 2010/11/25 18:41:57 发言【内容省略】

比如要求在5小时/升温20度(线性),折算成15分钟升温一度,或90秒0。1度,每90秒你把设定值变化0。1度(升温则增加0。1度)。
保温时间更简单。
10-11-26 09:09