点击:5300 回复:28
20楼
编辑
引用
管理
z19751105f
有一个可能那就:歪打正著,继电器坏的
11-01-22 18:08
21楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
感应电而已
11-01-24 05:52
22楼
编辑
引用
管理
易控微网
电缆太长,电缆电容的问题
11-01-24 14:18
23楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
学习了
11-01-24 14:23
24楼
编辑
引用
管理
osp321
我认为 绝缘不好的可能性最大
11-01-24 14:52
25楼
编辑
引用
管理
dllsunny
既然零线断了还能动作,而且是抖动。那么你的控制回路可能被修改过``估计控制回路应该有2路电源。当你零线断了之后就是380V在负载上分摊电压。形成抖动或者没零线也能正常吸合
11-01-24 17:15
26楼
编辑
引用
管理
173419991
你拆掉的应该是主零线.然后线圈零线没拆下还能吸合,应该是你电柜没有地线.把零线接到了电机或者设备的外壳.
11-02-24 23:10
27楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
z19751105f
在 2011/1/22 18:08:47 发言
【内容省略】
因为楼主前边说了:是在继电器端拆掉o线
11-02-24 23:55
28楼
编辑
引用
管理
caidaiqiu
换一个看,
15-04-27 20:02