登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:继电器不用零线也能吸合,小白遇到。
点击:5300 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
yang178122793
搞不懂了,这是怎么回事啊。零线拆卸,通电后续电器有颤音,对零有50V电压,用手摁下去后能吸合。是不是续电器漏电了啊。负载是接上的。
最后修改:
2010/11/24 21:47:40
10-11-22 20:25
1楼
编辑
引用
管理
无心赏月
哪里对零50V?
继电器能吸合肯定要有一个回路
仔细找找 看线圈接地没有
10-11-22 21:53
2楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
续电器?
继电器?
10-11-24 15:27
3楼
编辑
引用
管理
289786814
描述的我看不懂。。。
10-11-24 16:55
4楼
编辑
引用
管理
1531214350
能不能说明白些。
10-11-24 18:56
5楼
编辑
引用
管理
qlin
零线拆卸,是在继电器线圈端子上断开、还是在电源端断开;
对零有50V电压,是在线圈端测量的吗,相线端、还是零线端?
用手摁下去后能吸合,说明确实存在电压。
如果没有导线的直接通路,一种可能的解释是,存在电容电流,可查看是否有这种可能;
另外,也可注意绝缘不良、寄生回路、电磁耦合等情况。
10-11-24 20:45
6楼
编辑
引用
管理
1078495214
六楼说的很对。
10-11-24 20:55
7楼
编辑
引用
管理
yang178122793
字错了,呵呵····
10-11-24 21:00
8楼
编辑
引用
管理
yang178122793
引用
qlin
在 2010/11/24 20:45:55 发言
【内容省略】
线圈上断开零线,是线圈端相线。只是简单的电路没有电容····
10-11-24 21:02
9楼
编辑
引用
管理
郭自动
应该是线圈对铁心绝缘不好造成的。
10-11-24 21:04
上一页