登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电力怪现象
点击:4740 回复:56
楼主
编辑
引用
管理
zmx1234567
新上配电室,用电笔测得两项发光,一项不发光,零线发光;用万用表测三相电压平衡为380伏,均对零线220伏,怪哉。
10-11-17 18:52
1楼
编辑
引用
管理
lfabc
查看线路及线路接头
10-11-17 20:07
2楼
编辑
引用
管理
hsl9680
零线没有接地或接地电阻过大
10-11-17 20:15
3楼
编辑
引用
管理
zmx1234567
2楼的,为什么零线不接地就会这样呢,能给个道理吗?
10-11-17 23:18
4楼
编辑
引用
管理
13791156829
一相严重接地,导致零线带电。检查一下,测电笔不发光的那一相。
10-11-18 08:40
5楼
编辑
引用
管理
向阳铝材公司
引用
13791156829
在 2010/11/18 8:40:54 发言
【内容省略】
10-11-18 08:59
6楼
编辑
引用
管理
ahzz6159000
零点漂移,但是不影响使用
10-11-18 10:03
7楼
编辑
引用
管理
ahzz6159000
零点漂移,但是不影响使用
10-11-18 10:03
8楼
编辑
引用
管理
华星电仪
零线与相线搞错了!
10-11-18 10:25
9楼
编辑
引用
管理
MEIJIHE
观望中。。。。期待楼主的答案
10-11-18 10:36