10楼
编辑
引用
管理
张明197442
零线与相线搞错了吧?
10-11-18 12:52
11楼
编辑
引用
管理
zmx1234567
因为不影响使用,所以没有去改动,我分析是因为零线没有接地导致零点漂移,就是不明白为什么那根相线用电笔测不发光
10-11-18 18:14
12楼
编辑
引用
管理
hegt1963
5楼说的对,测电笔不亮的那一相接地
10-11-18 20:10
13楼
编辑
引用
管理
zrh1234
一相严重接地,导致零线带电。检查一下,测电笔不发光的那一相。
10-11-18 22:15
14楼
编辑
引用
管理
BG7MKA
引用
13791156829
在 2010/11/18 8:40:54 发言
【内容省略】
快检查,不然会出大问题
最后修改:
2010/11/18 22:17:27
10-11-18 22:15
15楼
编辑
引用
管理
578777166
空带漏通电都是火线确不开路,谢谢
10-11-18 22:30
16楼
编辑
引用
管理
wms520
主开关有一相可能损坏,中性线接地不可靠,线路中有单相设备开关未关,可能是由以上几点凑巧综合造成的故障
10-11-19 11:55
17楼
编辑
引用
管理
ghg5031555
零线没有接地,另相线有一相接地(电笔不亮的那一相)
10-11-19 12:58
18楼
编辑
引用
管理
laozhou123
接零不好,还有是三相不平衡造成零线带电
10-11-19 17:23
19楼
编辑
引用
管理
kdrjl
你的电网是TT?TN?什么制式的?没说清楚呀。零线与相线接错了就这样子。