登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:使用三相200V的驱动器
点击:1498 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
10011001
请求指教,
我后上现有一个三相200V的伺服驱动器,
在现有220V用电情况下,怎么能使用这个三相200V的驱动器。
功率200W
10-11-07 06:50
1楼
编辑
引用
管理
10011001
或者要加装什么装置能实现三相200V电压的输出。。
10-11-07 07:47
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
怎么用?什么牌子?什么伺服?等等一切都没有,别人怎么说啊?
10-11-07 11:51
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
什么品牌的,很多可以用单相AC220V;
10-11-07 11:54
4楼
编辑
引用
管理
10011001
两位高人同时出现。。惊喜~!~!
是纯日本松下A系列的MSDA013A1A,这款好像只用200V三相电源~!
我没有资料,也不太好说!
10-11-07 15:15
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
松下大功率的伺服多用三相200V,不过A系列的伺服资料在网上很多。搜一下大把的,何必这里叫别人发资料了?
10-11-07 21:14
6楼
编辑
引用
管理
osp321
我知道 肯定是三相200V输出
而且是小功率的,电机接线处,把三角形连接换成星形连接即可,直接把输出线接上就行了
我认为你的输入电源是单相200--220AC的对吗???
楼主先看一下 我说的 对不对??
10-11-08 09:26
7楼
编辑
引用
管理
10011001
我主要是输入 的能用AC220V的吗?伺服驱动器上标是的是200V 、3φ
10-11-08 12:14
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
10-11-08 12:25
9楼
编辑
引用
管理
10011001
這個銘牌上標識能用單相電源嗎??
求助。~!
最后修改:
2010/11/9 7:18:00
10-11-09 06:56
上一页