登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:帮忙分析零线过热烧断的原因

点击:16440 回复:20

是不是单相负载太多
10-11-07 12:41
单相负载太多零线线径又太小了
10-11-13 13:50
负载电流不平衡,导致零线排发热,烧毁零线。
10-11-14 17:56
如果是三相进线的话,考虑一下负载不平衡的情况,如果是单相的话,楼上好多同仁都说了,可能是接线处未接好造成,LZ再查一下就是了表情
10-11-14 23:00
该用户被锁定!
16-12-21 11:05
零线排太小了
16-12-21 14:37
单相负载及整流设备多造成的
16-12-21 23:28
应该是零线接头处理不好发热导致烧毁,处理那些接头吧
16-12-22 11:09
零线发热严重时烧断 ,故障增加。可以用钳型万用表测量零线回的零线电流检查.
零线电流只有两种可能产生:
1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。
2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。
解决方法:
1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。
2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。
同时长时间零线电流过大还会引发火灾. 用东莞市和衡源电气的零线电流消除器《零序滤波器》可以解决零线过流的根本问题 。零线电流消除率90%以上的。
17-05-06 14:20
学习了
17-05-06 20:32

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯