登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:帮忙分析零线过热烧断的原因

点击:16440 回复:20

各位朋友:
我单位的一个小配电箱总零线过热,接零排的零线几乎烧断了。
大家能分析一下是由于零线虚接,还是由于过负荷造成的啊?10A的空开,最多情况下带3KW负载。
如果是过载,为啥空开不跳,而且火线没烧坏那?
从那能看出是零线虚接造成的?我现场看线接的也比较牢固啊,不象虚接啊。
最后修改:2010/11/4 22:44:56
10-11-04 22:43
三相五线制中,零线和地线一般都比火线小,空开一般是按火线选择的,所以空开不一定跳。
零线虚接不但会发热,而且会烧毁设备,这是绝对不允许的。
还有一个可能,进电箱是三根火线,其实并不是三相,或者只有两相或一相
10-11-04 23:21
零线排上肯定有零线未接紧,造成接触电阻过大。
10-11-04 23:38
接口处容易氧化、接触不良,电阻大就发热,最后就会烧断。建议钳一下电流比较一下是否过载。表情表情表情
10-11-04 23:39
负荷偏
10-11-05 21:06
先说说是什么负载啊
10-11-05 21:46
零线多粗?是不是可能在接线的时候将线夹伤,成了保险丝,电流大一点就烧断。
10-11-05 21:48
同意2楼意见
10-11-06 09:31
有以上看,零线有电流产生,拿电流卡钳测一下零线是否有点流!
有电流证明:中性点漂移!  再测量小配电箱前端的配电箱中的总零线是否有电流      
三相不平衡导致中性点漂移!
最后修改:2010/11/6 12:13:11
10-11-06 12:06
接触不良的话,应当能看到痕迹。
比如,接触处有烧伤点;或者,导线有绝缘外皮的话,发热点会先有损坏;等。
10-11-06 12:38

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯