登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:帮忙分析零线过热烧断的原因
点击:16440 回复:20
楼主
编辑
引用
管理
feng5757
各位朋友:
我单位的一个小配电箱总零线过热,接零排的零线几乎烧断了。
大家能分析一下是由于零线虚接,还是由于过负荷造成的啊?10A的空开,最多情况下带3KW负载。
如果是过载,为啥空开不跳,而且火线没烧坏那?
从那能看出是零线虚接造成的?我现场看线接的也比较牢固啊,不象虚接啊。
最后修改:
2010/11/4 22:44:56
10-11-04 22:43
1楼
编辑
引用
管理
BG7MKA
三相五线制中,零线和地线一般都比火线小,空开一般是按火线选择的,所以空开不一定跳。
零线虚接不但会发热,而且会烧毁设备,这是绝对不允许的。
还有一个可能,进电箱是三根火线,其实并不是三相,或者只有两相或一相
10-11-04 23:21
2楼
编辑
引用
管理
625272741
零线排上肯定有零线未接紧,造成接触电阻过大。
10-11-04 23:38
3楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
接口处容易氧化、接触不良,电阻大就发热,最后就会烧断。建议钳一下电流比较一下是否过载。
10-11-04 23:39
4楼
编辑
引用
管理
1078495214
负荷偏
10-11-05 21:06
5楼
编辑
引用
管理
lj19820422
先说说是什么负载啊
10-11-05 21:46
6楼
编辑
引用
管理
小新zhang
零线多粗?是不是可能在接线的时候将线夹伤,成了保险丝,电流大一点就烧断。
10-11-05 21:48
7楼
编辑
引用
管理
柔怀天下
同意2楼意见
10-11-06 09:31
8楼
编辑
引用
管理
630202596
有以上看,零线有电流产生,拿电流卡钳测一下零线是否有点流!
有电流证明:中性点漂移! 再测量小配电箱前端的配电箱中的总零线是否有电流
三相不平衡导致中性点漂移!
最后修改:
2010/11/6 12:13:11
10-11-06 12:06
9楼
编辑
引用
管理
qlin
接触不良的话,应当能看到痕迹。
比如,接触处有烧伤点;或者,导线有绝缘外皮的话,发热点会先有损坏;等。
10-11-06 12:38
上一页
下一页
工控新闻
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
更多新闻资讯