主题:变频器频率显示
点击:782 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
357532678
最近想改厂里的一个设备
用了个施耐德的变频器
接了个电位器调节转速
想再接个数显模块来显示频率,可以让操作工直观一些,可是不知道怎么接
希望懂的大侠们帮助下
小弟先谢过了
10-09-24 21:14
1楼
编辑
引用
管理
jianlai188
各种品牌的变频器都有模拟量输出,找到输出端子。接到市场上购买的 数显面板 的IN+,--端。DC+,-- 接上直流5V电源。
10-09-24 22:07
2楼
编辑
引用
管理
jianlai188
数显面板 后面有个微调电阻,可调整显示的数字的大小。
10-09-24 22:11
3楼
编辑
引用
管理
dlr
变频器都是可以利用其控制端子来输出测量信号的,当然还需要进行必要的设置。其输出信号大多是电压或电流信号, 具体可看看说明书。通常是AO1、AO2及COM端子。
10-09-25 10:22
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
直接看变频器的显示器。最省事了。
10-09-25 20:26
5楼
编辑
引用
管理
zyd123
在扩展接一个显示模块就行了!
10-09-25 21:10
6楼
编辑
引用
管理
viptda2005
呵呵这个还真没见过什么做啊
10-09-25 23:26
7楼
编辑
引用
管理
tigermu
变频器的模拟输出接表就行了
10-09-26 10:26
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用模拟量接到数码表上;