登录
首页 现场总线
回帖 发帖
正文

主题:求教关于profibus DP 通讯的问题

点击:1182 回复:7

我的系统组成是S7-300 PLC和SEW伺服电机通过Profibus DP通讯,伺服电机的位置反馈正常,但是在PLC中读取的位置反馈值无法更新,系统断电重新启动后就正常了,这个现象我还是第一次遇到,请高手指点。
10-09-13 19:59
重新接下DP通讯线看看。
10-09-14 10:15
给西门子的技术支持打电话得到回复有两种可能:第一是干扰,第二是伺服控制器往DP接口写数据时出现错误。当时出现这种状况后,我通过PLC控制伺服电机能够运动,只是位置反馈在PLC上不更新,PLC断电后重新启动就一切正常了,太奇怪了。
10-09-14 11:30
是不是编码器电缆过长,而且周围有强干扰?
10-12-17 21:32
4楼
该帖内容不符合相关规定!
14-01-03 16:25
5楼
该帖内容不符合相关规定!
14-03-11 14:33
6楼
该帖内容不符合相关规定!
14-07-25 10:26
7楼
该帖内容不符合相关规定!
14-08-01 16:33

工控新闻

更多新闻资讯