主题:还是编程中遇到的问题,谁先执行?
点击:787 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
花不懂
第一幅图是调用一个子程序,第二幅图是调用的子程序里的内容,他所调用的子程序中的程序是保持状态,我的问题是当“自动控制”失电的时候,子程序里面的保持会不会断开?还是说还是保持状态?
麻烦高手赐教,谢谢!
改个地,第二副图中自动控制应该是常开状态。
最后修改:
2010/8/20 10:42:29
10-08-20 10:40
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
输出仍将保持状态。
理由:因为子程序的扫描不再进行,因此输出仍然保持最后的状态。
Regards
10-08-20 11:41
2楼
编辑
引用
管理
lvjun7258
请问二楼子程序是在有调用指令的情况下才扫描吗?PLC的循环扫描只对主程序吗? 谢谢!!
10-08-20 11:52
3楼
编辑
引用
管理
tjw888666
当“自动控制”失电的时候,子程序里面的保持会不会断开?还是说还是保持状态?
不好意识先前说错了.
忽略了一个问题,你是调用的子程序,子程序没有执行时,其内部不会更新!
最后修改:
2010/8/24 18:59:52
10-08-20 15:46
4楼
编辑
引用
管理
花不懂
这个我可以试试,等我试完后告诉结果
10-08-20 17:20
5楼
编辑
引用
管理
蝶舞
自动控制断开,子程序不再扫描,子程序里的所有状态都保持在自动控制断开前的状态。
10-08-20 18:03
6楼
编辑
引用
管理
星_云
断开状态
10-08-20 22:41
7楼
编辑
引用
管理
花不懂
经过我的试验,会保持原来的状态,就是说通路还是通着的
10-08-23 13:57
8楼
编辑
引用
管理
花不懂
所以说4楼说的不对