登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:汇川变频器跳闸
点击:752 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
1982
最近我公司一台MD280N200G的变频器带160KW的风机,出现模块过热报警(14),检测温度是70多度,厂家说要到90度才跳闸,现在也没有那么高,怎么会跳,还有该怎么样将温度调节下来呀?
10-08-15 11:33
1楼
编辑
引用
管理
飞人
查看确认变频器报警停机设定的温度和变频器散热风扇的工作状态,夏季特别注意变频器运行的环境,注意通风散热。在一个看看变频器后面的散热片是否灰尘堵塞,及时清理。还有其他注意的事项其他朋友继续补充
10-08-15 22:40
2楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
很多时候都是模块温度检测的传感器连线松动造成的
10-08-17 22:39
工控新闻
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
更新CPU,大幅提升性能
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
更多新闻资讯