总是搞不懂西门子模拟量该如何换算,比如输入信号是电流信号4--20MA,对应工程量是0--100,那么如何转换成工程量呢,
有时卡件的输入信号是0---27648,有时是0--32767,这两者有什么区别呢?还有负数的代表什么意思?谢谢了~~~
10-08-13 23:28
FC105功能。
超过27648的值为溢出值,超过32000则为开路或者断路。
负数代表负的输入信号,如-5V
Regards
10-08-14 05:36
有没有资料可以看看了 模拟量的上限就是27648吗  为什么有的时候会是32767呢
10-08-14 09:16
模板规范手册!!!!!!!!!!!!!!!!!!