主题:哪位大哥见过这样的漏保.急急真急
点击:2232 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
tingzhang6868
这两天老是这样的事发生.奇怪了不知道怎么处里?漏保正常.不用电不跳.开一个一千瓦的灯.当时不跳.过个三五分钟才跳.漏保关闭表测了一下没事.头大了找不出来.总漏保400A到下面250A在下100A250的去了还不行.所有的都关闭就一个灯就跳.
有谁经过的谈一下怎么回事?
10-08-13 19:46
1楼
编辑
引用
管理
英世豪侠
你是哪个开关跳闸呀,说过清楚点
10-08-13 21:55
2楼
编辑
引用
管理
994134170
你的问题没有叙述清楚。有两种可能1是线路绝缘不好有轻微漏电2是零线有接地现象当电流大到一定值时零线压降增大于是零线接地点产生分流导致漏电断路器动作
10-08-13 22:21
3楼
编辑
引用
管理
994134170
你的问题没有叙述清楚。有两种可能1是线路绝缘不好有轻微漏电2是零线有接地现象当电流大到一定值时零线压降增大于是零线接地点产生分流导致漏电断路器动作
10-08-13 22:22
4楼
编辑
引用
管理
tingzhang6868
250a400都跳
10-08-13 23:02
5楼
编辑
引用
管理
tingzhang6868
当时不跳两分外或者五分钟十分仲不一定
其它都关闭就开任意一个灯就是这样
10-08-13 23:07
6楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
漏报坏了,换一个吧
10-08-14 06:03
7楼
编辑
引用
管理
brshan
两个漏保都跳,说明不是漏保的问题,查查这个灯把
10-08-15 10:17
8楼
编辑
引用
管理
70994875
肯定是有地方漏电啊
你把漏保拆了他就不跳了
10-08-15 10:27
9楼
编辑
引用
管理
qlin
好像3楼994134170说的有道理,可检查一下线路,包括导线连接点等。
再者,楼主说的是漏电保护动作,不是过流跳闸,是吧。
10-08-15 16:40