我车间有一台2.2K三菱变频器 控制模式为外部控制模式(PR79=2) `逆转防止选择为可以(PR78=0) 为什么改变外部端子接线后(SD接STF和SD接STR)变频器驱动的电机不能反转 始终只是正转?
10-08-11 10:01
1楼
编辑
引用
管理
思南
帮你顶顶
10-08-11 17:20
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
你先用面板控制看一下面板上反转键是否能反转;
10-08-11 18:11
3楼
编辑
引用
管理
zhaqq1314
逆转防止选择 YES 那当然就是不能反转了
不过按理说这时给他反转信号,变频器会出现报警的。。。。。
默认是什么状态?改成 NO 试试,呵呵
10-08-14 09:10
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
参数PR78=0,这样设置没问题,为什么会不转呢,楼主改成面板操作是什么情况?
10-08-14 20:15
5楼
编辑
引用
管理
五陵山
哈哈 谢谢各位朋友 已经解决了 是我把变频器搞错了