主题:蹊跷水泵问题,高手请进
点击:1736 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
guojianlong
一般是电器控制问题,时间或中间继电器没切换成功
10-08-10 10:23
11楼
编辑
引用
管理
浩色之徒
我觉得你应该切换到全压状态试着看一下,因为500A的启动电流对于160KW的电机来说还在可承受的范围内。
10-08-10 12:39
12楼
编辑
引用
管理
zqspace
是不是离心泵,离心泵应该闭阀气动,开阀放水。
10-08-10 19:00
13楼
编辑
引用
管理
蝶舞
把泵的出口阀们关掉一半试试。
10-08-10 23:26
14楼
编辑
引用
管理
wml0060
检查一下控制电路,试着让它切换到全压,如对其它无影响则可。
10-08-11 08:23
15楼
编辑
引用
管理
马ty
完全可以切换到全压运行,160KW额定320A,降压启动一般是全压运行电流的三分之一,按5-7倍计算500A的启动电流差不多。胆子大点切换来看,切换以后只要电流在额定以下就可以放心用,电流大的话再检查。
10-08-11 20:25
16楼
编辑
引用
管理
tcrxm
按道理来说也可以转换到运行了 要看你用了减压百分比的那个抽头,还有就是应该在空载下启动。
10-08-11 21:09
17楼
管理
jiconghui
该帖内容不符合相关规定!
12-11-09 09:51
18楼
编辑
引用
管理
中流砥柱
看了楼主的问题,很明了,就是配电柜不自动转换吗。