点击:3115 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
阿雨
今天我遇上了一个非常奇怪的事,就是我已经确定电机是好的,但当我通上电时不能运转,会是什么原因呢?急谢谢
04-10-25 20:50
1楼
编辑
引用
管理
machelec
没有启动电容,或者启动电容坏了。
04-10-25 21:17
2楼
编辑
引用
管理
阿雨
楼上朋友,我用的是三相电机,Y接法
04-10-25 21:24
3楼
编辑
引用
管理
machelec
早说嘛。
通电后有什么现象?
04-10-25 21:27
4楼
编辑
引用
管理
karl
缺相
04-10-25 21:38
5楼
编辑
引用
管理
lnf522
不转你是怎么确定它是好的?
04-10-25 22:24
6楼
编辑
引用
管理
阿雨
我用万用表测过,从电机到电源没有缺相
04-10-26 21:04
7楼
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
看一下你的电机的转子 有没有断条.
04-10-26 21:38
8楼
编辑
引用
管理
soso44
会不会是接线端子上的问题。
04-10-26 21:43
9楼
编辑
引用
管理
小兄弟
五楼和八楼说的有道理?
你用万用表测缺相是怎么测的,不会是对地测220V吧?我想想不会的,呵呵!测三相的380V电压!
八楼说的也有道理,你转动一下转子后再通电试试!
还有就是通电后用手握住转子,看看有没有抖动,如有抖动就说明转子有问题了,
还有就是电机里面的轴承抱死,转不动了!呵呵
04-10-26 22:01