主题:通电长闭和上电只动作一次的指令是什么?OMRON编程

点击:4390 回复:7

如题,谢谢!  
原来用西门子的知道是SM0.0和SM0.1,不知道欧姆龙的是什么
10-08-07 14:04
OMRON那款?
10-08-07 14:05
CPM1A  型号不同还不一样吗
10-08-07 14:06
没翻翻他的手册看下?
10-08-07 14:24
CPM1A:
25313   常ON;
25314   常OFF;
25315   运行开始接通一个扫描周期;
10-08-07 14:51
一般,我们都使用CX-Programmer软件进行编程,因此您只要直接调用符号变量即可。
针对于西门子的SM0.0: P_ON
针对于西门子的Sm0.1:P_First_Cycle
Good Luck
10-08-07 14:53
台湾佬说的对
10-09-03 13:17
太懒了,书都不看