主题:求助S7-200的输入输出映象寄存器问题
点击:2128 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
huquan4572
使用CPU226
编程时遇到问题
输入映象寄存器地址超出,输入地址用到I16.0~16.7,
而CPU226只的I/O地址只有 0.0~15.7
请大侠帮忙看看如何解决。是不是要换CPU?
04-10-25 18:16
1楼
编辑
引用
管理
lyping
加扩展模块呀。
04-10-26 17:17
2楼
编辑
引用
管理
Shyer
都超过了226的驱动能力了,还能加模块!?晕....
04-10-26 17:44
3楼
编辑
引用
管理
lyping
对头,看错啦。
先看看可以缩减 I 吗?也就是说有些可有可无的输入信号去掉,或两个相同的信号合并,
或有些反馈信号可用Q信号组合也能达到一样的功能。反正一句话,能不能节省输入点,
实在不行就换PLC吧。
最后修改:
2004-10-26 18:02:39
04-10-26 18:01