主题:请教一个水泵控制问题?
点击:1629 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
zyq619
我是公寓的维修工.我公寓有空气源热泵制热水,由用户泵打到楼层供水.因公寓的性质是接待乘务员,决定用水时间不固定,这就要求用户泵要24小时连续运转。(空气源热泵处在地面,楼层用户地势高,只有开泵才能供水,不开泵就没水)。泵连续运转对泵本身不好,也不利节能,在没有人用的时候会行成浪费。请问如何用PLC和变频器来控制,有人用水时开泵,没人用时停或是低频运行?是用压力信号吗?
10-08-03 16:47
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
找找衡压供水 相关 资料看看
10-08-03 22:01
2楼
编辑
引用
管理
蝶舞
这个简单,买个风机水泵专用的变频器,一个压力传感器,就搞定了,单纯的恒压供水一般不要PLC。
10-08-03 22:04
3楼
编辑
引用
管理
蝶舞
可以Q我,642774968,我哦告诉你弄。
10-08-03 22:06
4楼
管理
songliu1
该帖内容不符合相关规定!
10-08-03 23:32
5楼
编辑
引用
管理
zyq619
2楼的,你好.用压力传感器信号控制变频器,压力信号要不要转换?那这样的话,每天上班不是要人工开泵,用变频器面板上的RUN和STOP?
10-08-04 08:10
6楼
编辑
引用
管理
gmhdjn
如果是我解决的话,就在楼顶安装一个1或2立方米的水箱,在水箱上安装两个液位开关即可.这还节约成本,哈哈!
10-08-04 08:52
7楼
编辑
引用
管理
alailai
变频器,压力传感器组成pid控制恒压供水系统,平时无需任何操作,变频器频率由压力信号自动调节。Q814239120
10-08-04 09:51
8楼
编辑
引用
管理
zyq619
楼上的,你好!麻烦你解释清楚好吧,我是新手
10-08-04 10:31
9楼
编辑
引用
管理
宋臣
买块1MP远传压力表,内有使用说明书,与变频器cpu板控制端子V+.VF1.GND端子连接,在变频器上调整设定压力,就可以无人值守恒压供水工作了。
10-08-04 11:29