主题:【话题】机器的急停开关接入PLC的探讨(20100803)

点击:9903 回复:54


编者按:此贴为2010年8月3日关注话题。
由于我们厂做的机器很庞大,所有在机器的各个必要的位置装了很多急停开关,10个以上。所有急停开关的常闭都串在一起,然后接一个220V继电器,继电器的常开触点接入PLC。我不明白,机器刚开始上电时,PLC扫描到的是常闭,还是常开信号?
最后修改:2010/8/5 16:57:16
10-08-01 15:36
大多是常开哟
10-08-01 18:43

   通常,设备的控制电源,可以与PLC电源一起加(PLC电源接于该控制电源上)、或者PLC电源后加。PLC上电时,应当有少许自检时间;这样,PLC上电时,可以检测到外接触点的闭合信号。
   在PLC程序中,也可以设置初始化时间,让外接信号稳定。
   再者,即使检测到停止信号是断开的,也没有关系,这时设备不能起动。
   所以,PLC上电时,检测到的是闭合信号还是断开信号,不是很重要;当然,在编程时,注意到这点是正确的。
10-08-01 19:04
一般急停在程序中使用常开点,因为外部的急停开关应该接入常闭点~!
10-08-01 21:32

引用 lj19820422 在 2010/8/1 21:32:29 发言【内容省略】

恩/////////设计思路都是这样的,但是急停开关,在机器上无论任何手动的按钮,都必须是接安全电压的,楼主说接220V,真不知道设计者是什么想的
10-08-01 22:51
呵呵;PLC刚通电时,首先要自测一下,没有问题才会按程序来输出;
你可以找台PLC试一下,通电后POWER灯亮,RUN灯要延迟一下才会亮的;
10-08-02 08:59
5楼分析正合我意,我就是想问清楚PLC刚上电的状态过程。谢谢。
10-08-02 18:20
5楼说的很对PLC上电时先要自检当PLC自检完成时继电器已动作,所以PLC扫描时是闭合状态
10-08-02 20:01
在实际应用中往往采用这种解法。
10-08-03 08:03
急停开关如果采用常闭,使用久了,容易误动作.
10-08-03 08:38