主题:wincc 画面 部分功能失效
点击:939 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
yuqingjiang137
我厂发生火灾,烧毁部分电缆。现在恢复后打开工控机发现部分调节阀的手动自动按钮消失,生产能继续进行就是调节阀在全开位置,通过的流量无法调节,现在只能用前面的手动阀进行人工调节了。是331系列的模块,互换过模块没问题。请各位高手分析一下该如何处理!谢谢!
10-07-29 15:47
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
遇到该问题,请首先检查PLC的输出信号是否正常,其次检查Wincc。
Regards
10-07-29 16:35
2楼
编辑
引用
管理
yuqingjiang137
模块输出DC10V,与画面对应显示100%表明模块正常啊,调节阀动作也正常。现在是我想在工控机上手动减小阀门开度不行,也无法切换到自动状态。
10-07-30 08:09
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
Step7在线更改手动,自动等对应的位是否有效?
Regards
10-07-30 08:41
4楼
编辑
引用
管理
康郎
程序应不会受影响,估计是输出模块。
10-07-30 09:01
5楼
编辑
引用
管理
yuqingjiang137
Step7在线更改手动,自动等对应的位是否有效?
的回复
就是无效啊,点击不了。
10-07-30 12:15
6楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
yuqingjiang137
在 2010/7/30 12:15:13 发言
【内容省略】
你是否搞清楚什么叫step7,什么叫Wincc了?
你Step7都改不了,关Wincc什么事啊。
Regards
10-07-30 13:05
7楼
编辑
引用
管理
yuqingjiang137
谢谢提醒,明天去试试!
10-07-30 16:54
8楼
编辑
引用
管理
yuqingjiang137
谢谢各位,是操作工操作失误,同时选中了手动和自动按钮,才造成既无法手动也无法自动。是我只想到出事后会影响到设备,没留意操作失误。谢谢各位的热心帮助!