主题:惊!零线对地电压高达120伏!
点击:23357 回复:74
70楼
编辑
引用
管理
liqi9184
我想问楼主解决了吗这个问题,能不能分享一下,我现在也遇到和你一样的问题,我的情况是B相对地有260伏左右的电压,对零线是230V,C相对地有190伏的电压,对零线有230伏的电压,A相对地和对零都正常。还不知道什么问题请教一下。谢谢
11-03-22 22:26
71楼
编辑
引用
管理
liqi9184
补充一下,我测量的零线对地有40伏左右电压。相与相之间的电压也正常。
11-03-22 22:30
72楼
编辑
引用
管理
ddw_0913
回楼上,问题出在零线上,
11-03-25 19:35
73楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-26 11:40
74楼
编辑
引用
管理
月无期
谢谢大家的热情回复,这个故障在我半年后又去看了一下,是变压器接地线在离地半米的地方绣断了造成的。零线对三相火线电压正常。说明零线没有断。火线对地不正常,是因为,火线对地之所以产生电压,是由于漏电流,或感应接地,或形成电容造成的,(从理论上说不会产生对地电压)。由于没有电焊,我一直以来没有处理这个故障,直到现在N年了还正常运行着各种强弱电设备。