主题:安川616G5 15KW,过电压???

点击:1233 回复:4

安川616G5  15KW,上电显示OV,意思是主回路过电压,有没有那位师傅给指点一下,谢谢
10-07-23 16:24
我看先量一下主回路直流电压有没有超过约800V,没有超过就是检测电路有问题吧
10-07-23 21:53
调到U1-07查看,已经差不多有900V了,请问一下是不是主板出了问题呢
10-07-24 17:23
直流母线应该不是好复杂吧
10-07-24 21:49

yrq

切断所有变频器负荷,在上点试下,如制动单元、电机或是否在工作状态等