我有一个50伏的直流开关电源,我想从中再引出一个12伏的端子,请问有什么办法?呵呵,请不要告诉我用电阻分压哟。那个开关变压器也无法再加绕组了,本想再绕个绕组的。
10-07-12 15:12
1楼
编辑
引用
管理
viptda2005
不可以 引出来了,就算引出来功率也很小
10-07-12 21:23
2楼
编辑
引用
管理
祥子315
不可以的
10-07-12 21:35
3楼
编辑
引用
管理
hwl123
用三端稳压器或采用串联稳压电源电路。
10-07-12 21:45
4楼
编辑
引用
管理
风尘居士
1、50V的输入电压,对三端稳压器来说已经超出极限,即使没有超出范围,诺大的压降会使稳压器严重发热且输出电流很小而不实用。
2、自己制作串联稳压电路,倒是可行,不过其繁复程度不如直接买一个12V的开关电源。
10-07-12 22:02
5楼
编辑
引用
管理
lj19820422
50V电压有点高,TL431输入最高37V
10-07-12 22:22
6楼
编辑
引用
管理
幸运娃161
同意4楼的意见
10-07-12 22:31
7楼
编辑
引用
管理
xiquan
顶5楼
10-07-12 22:46
8楼
编辑
引用
管理
crxgodwin
通过变换:直流——振荡生产交流——直流
10-07-13 00:59
9楼
编辑
引用
管理
xilinxue
不可以 引出来了,就算引出来功率也很小