登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:两线接近开关的接线问题?
点击:14314 回复:64
楼主
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
一个两线的金属接近开关,常开型,输入电压是交流36-----250V,设备厂家接线是串在负载线圈的相线上,最多一个星期就坏掉,直通;我说按规定是串在零线回路中,厂家工程师说他们的线路没问题,我很郁闷,就说那你们就经常来更换好了,反正设备还没验收,那位前辈仔细说说串在相线为什么老是会坏掉,我电子基础理论不好
10-07-01 19:08
1楼
编辑
引用
管理
qlin
楼主的意思是“串在零线回路中”就不容易坏吗,具体的依据呢?或者“按规定”,具体是指什么。
10-07-01 19:47
2楼
编辑
引用
管理
fireray
不是应该像线圈一样一端接220的相线,另一接零线线上吗?串接是什么意思?
10-07-01 20:03
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
是串在线圈中,但通过的电流较小只能带中继
10-07-01 20:20
4楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
引用
qlin
在 2010/7/1 19:47:39 发言
【内容省略】
对,以前在其他设备上也用过,串在零线很不容易坏,接近开关标明的接线图也是串在零线回路,我也想知道是什么道理
10-07-01 20:46
5楼
编辑
引用
管理
wushulin
1.水货开关。我只要10块钱就可以买到
2.这与串在哪条线上关系不是很大。
3,负载太大了,我的理解是:这种开关接继电器,能管一个星期就可以了。接继电器最好是机械式行程开关。
4.就算能多管几天,但故障率和不稳定率非常之高。
5.我见多了
10-07-01 22:14
6楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
吴工高见,我也这么认为,不愧是非标设备的制造者,厂家这段时间快递东西挺忙的,下班时同一设备上光电开关又坏了,晕死
10-07-01 22:45
7楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
吴工收徒弟不?你太忙了,其实很多问题想请教你,我QQ962462968,希望能荣幸得到你的指点,谢谢!我一厢情愿的想法,别见笑
10-07-01 23:05
8楼
编辑
引用
管理
祥子315
串在哪条线上没有关系
10-07-01 23:08
9楼
编辑
引用
管理
wushulin
呵,收徒就不敢了,有什么问题在这里说吧
10-07-02 08:09
上一页
下一页
工控新闻
仁新机器人完成数千万元A轮融资,加码工业具身智能技术研发
报告显示全球工业智能化市场规模今年将突破3.5万亿元
2025智能制造系统解决方案大会在京召开
加速工业AI融合!卡奥斯两项IEEE标准正式启动
瑞典CAN总线专家克萨KVASER获ISO双体系认证,为全球工业可持续发展与智能化升级赋能
AI+工业解决方案有哪些?北电数智实力上榜
苏州打造工业软件创新生态雨林
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
更多新闻资讯