主题:s7 200是否有数据断电永久保存的功能?

点击:2250 回复:16

请问一下S7 200是否有数据断电永久保存的功能?没有的话可否通过增加模块之类的东西来达到这个功能?谢谢
10-06-27 13:38
MB0~MB13这14个字节提供。
另外,你也可以写入EEPROM,不过考虑到存储卡的写入寿命,你最好更好的规划一下。
Regards
10-06-27 14:14
哦,明白了,谢谢!
10-06-27 14:49
3楼
该帖内容不符合相关规定!
10-06-27 15:51
写入写入EEPROM,放心寿命好了,最少10万次,算你一天掉电10次,一年按4000次,10年才4万次,呵呵你机器10几年也差不多了
10-06-27 22:21
楼上说得有道理。
10-06-28 08:11
EEPROM可以长久保存;
用电容保存的一般不通电可以保存一周时间;
加电池盒可以断电保持6、7个月;
10-06-28 08:30
学习中,请问如何使用MB0~MB13字节实现掉电保护功能。
10-06-28 15:58
附件
10-06-28 16:30
查看/组件/系统块/断点数据保持,
10-06-28 22:02