主题:DM区的数值为什么改不了?

点击:4134 回复:15

刚才正好有空,联上试了一下,在线修改后数值,发送变更后还是没有改变。点了一下运行数值就变过来了。我现在还是有点不明白,以前我也修改过程序,发送变更后就改过来了,但是这次为什么还要运行一下呢?
10-06-12 15:46
將你的Program Seting Run Mode設為Program monitoring mode,您竟不需要刻意去執行它了,傳完點擊確認後可以看到結果。
您要問為什麼?!您即便去問OMRON也不會有答案!跟你說了,它是200系列的Bug,而解決方法,僅是長期以來所累積的的經驗。
10-06-14 00:57
像ad/da这样的模块改变设置后要重启才有效。
c200h的设置靠电池保持,这也是楼主程序中有这段程序的原因-----防电池失效设置丢失。
现在的设置放在(e2rom?)中,电池没电设置也不会丢失。
下传设置时只能在编程模式下,再运行实际上就是对其初始化。
初始化方式有2种,有的只要让CPU 的RUN重新点亮就可以了
有的CPU必须断一下电,具体单元不记。
我习惯用断电方式,虽然笨点
10-06-18 02:44
学习了     讨论才有进步  哈哈
10-07-26 16:43
设置问题.看看PLC工作状态-----RUN灯亮吗?
10-11-10 08:59
结果如何?
10-11-11 23:47