主题:DM区的数值为什么改不了?
点击:4134 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
lj19820422
由于更换传感器后,传感器的输出信号改变,所以我要将模拟量模块C200H-AD003的第5路由原来的0-10V改为4-20mA。将DM1201由原来的#A555(1010010101010101)改为#A655(1010011001010101)但是不知道为什么改了以后DM1201还是#A555不知道为什么?请老师们指教~!
10-06-08 17:12
1楼
编辑
引用
管理
利昌機電
慘了!忘光了。多年前處理過一次!彷彿是這樣處理的!
根據Channels的排列,修改一個(一個Channels)、上傳送一次(含記憶體區域)!OK後;再修改第二個Channels,再傳送!
依稀記得是這樣!若是不可,你就:
修改第一Channels後上傳程序(含記憶體區域)!修改第二Channels前,再去填一次第一Channels的設定值,再傳送(含記憶體區域)!其它依序...處理。這是這一型ADDA模組的BUG。
10-06-09 02:20
2楼
编辑
引用
管理
lj19820422
我现在只需要修改一个通道就行了啊~!难道说不能在线编辑?
10-06-09 08:26
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
DM区的数值为什么改不了?-----不可能
你看看PLC工作状态-----RUN灯亮吗?
此模块改设置后要重启后才有效-----记的是
10-06-09 09:04
4楼
编辑
引用
管理
利昌機電
跟您說我忘了。
不要連線編輯試試;Upload方法進行!行與不行都來說一下。
10-06-09 13:51
5楼
编辑
引用
管理
lj19820422
今天设备在运行,明天早上试试
10-06-09 13:54
6楼
编辑
引用
管理
利昌機電
[Quote]DM区的数值为什么改不了?-----不可能[/Quote]
呵呵呵~天底下不可能的事還少?看看吧!不要一口定江山。
10-06-10 00:06
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈 如果楼主的DM改不了就是坏了,或设置问题,天底下管不了,只管草帽下面。
楼主回个话,问题找到了没
10-06-10 15:57
8楼
编辑
引用
管理
利昌機電
嘿~你的個性,怎跟你的文章一樣!好鬥是不。
10-06-10 17:43
9楼
编辑
引用
管理
lj19820422
电缆放炮了,这两天一直忙那边了,这活没来得及弄,这忙完了我就弄,再把结果贴出来~!别着急~!