主题:求救!公司新开生产线,领导天天催我把流量计搞定,可流量计一直不稳定,望大侠出现!

点击:1869 回复:12

我们公司是生产马可波罗瓷砖的,现在我们用的是煤气,流量计算仪用的是上海进源XMJ系列的计算仪,差压变送器用的是上海威尔泰的0-500pa的,现在我们已经在用煤气了,但是我们的差压变送器一直显示不稳定,一下0PA甚至-10多PA,一下79多PA,查了很久,依然没能解决问题,现在很急,领导天天催的很紧!望大侠出现,感激不尽,如能QQ交流更好 QQ基本24小时在线 84318670!同僚们 帮帮忙啊!
最后修改:2010-5-19 18:39:27
10-05-19 18:37

dlr

测量气体有波动是正常的,但波动也太大了,由于差压很小,因此应注意:量程的选择要合理,适当加点阻尼试试。差压变送器安装应高于节流件,检查导压管有无泄漏,有无堵塞,有无带水?在导压管的最低端一定要安装排液装置。
10-05-19 19:46
差压变送器不好用,你换个别的吧,或是好好调调吧
10-05-20 14:24
进入差压变送器的气管直径有讲究,长度越短越好。
也可能是信号干扰。
10-05-20 14:52
该用户被锁定!
10-05-20 23:47
我们单位窑炉烧的是天然气,差压变送器是alpha的,还行
10-05-21 15:27
直接找厂家技术支持好些。
10-05-21 18:16
流量计的直管段够不够
10-05-23 15:06
500pa量程很小 要注意避免振动 还有就是可以增大阻尼 再就是楼上说的直管段 问题了
10-06-09 14:06
找厂家服务。
更换进口品牌的仪表