登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:电容并联单相电表慢转

点击:10386 回复:38

楼上 难道电表每分钟转100转和转30转 每小时的耗电量是一样吗????加上节电器转30转和不加节电器转100转  电表读数是一样吗??????
10-05-09 23:04
"可以说这东西拿回家做实验 一点用都没有 电表该转多快还是多快。就是不明白他们把电表怎样改装的??"
楼主自己说的吧,实在不明白拿个棒子帮帮脑袋
10-05-10 13:25
就因为这事 俺也花了7元上当钱 回家做实验 那东西就是一只劣质电容 ,我用数字表测的。第二个集市我还是去看他在卖节电器,生意还不错,但是我是怎么看都没问题,就是我要打开电表对方跟我急,没办法我又把那7元钱要回来了,对方是偷偷给我钱的,怕被别人看到。
10-05-10 19:54

引用 螺丝刀1234 在 2010-5-9 23:04:16 发言【内容省略】

难道你就认为加一个电容就可以使你家的电能表从原来的100转变为30转了吗?真可笑。。。。
10-05-10 20:04
这个问题其实很简单,而且在这讨论不太合适
10-05-11 00:50
以前我们就做过   电表并一个电容
一个月少交3/1的电费这样
10-05-15 09:44

引用 快嘴 在 2010-5-15 9:44:53 发言【内容省略】

真的吗
10-05-15 21:06
利用电容器节电是客观事实,世界上都推广利用无功功率补偿方法节约电能。例如:黄有银教授级在节电中发现奇迹:光都混凝土公司:2号搅拌站安装“节电器”前后对比:
①安装前:功率因数0.31,电感负载功率28.8KW;
②安装后:功率因数0.98,电感负载功率63.2KW;负载输入功率增大了34.4KW,增大了119.44%,无功补偿能增大一倍电能。
本人也做了一个节电试验:是利用电感和电容谐振现象,起名为“扩电器”。“扩电器”试验结果:
(1)接“扩电器”前试验结果:输出有功功率:1.859W。
(2)接“扩电器”后试验结果:输出有功功率:4.3155W 。
(3)输出与输入对比:(4.3155-1.859)÷1.859×100%=132.14% ,
(4)输入电流对比:安装“扩电器”前,第1变压器输入电感电流0.1728安,安装“扩电器”后,第一变压器输入0.1567安。
串联谐振电流减小:(0.1728-0.1567)÷0.1728×100%=9.32%;证明串联谐振时,输入电流不是增大,而后是减小的,这与书中讲的是不同的。
实践结果证明“扩电器”扩大电能试验成功,可以推广应用。
邮 箱 :gclzfc@163.com,
10-05-16 17:09
谐振现象是两个相反事物相结合产生的,并联谐振时负载中的电流是输入总电流的Q倍,这是公认的。凡是节电器必须感抗=容抗。
该人卖的节电器,电感在电表中,外加电容器,也就是感抗 =容抗。
其它情况不了解,但利用谐振现象会节约电能是客观存在的事实。如果不理解,请研究一下调谐电路为什么具有选择信号的能力?把此事研究好了,一切问题都解决了。
10-05-16 17:29

引用 浩色之徒 在 2010-5-10 20:04:27 发言【内容省略】

电容并在电流线圈上,结果就是1部分电流从电容中流过而没有通过电表的电流线圈
10-05-16 22:01