点击:10386 回复:38

补偿罢拉,感性负载可以。其他鸟用
10-05-06 20:16
谁说 感性负载 加个100W的白炽灯 也可以。就算是感性,那一分钟 转100转 加电容后变成30转着怎样理解
10-05-07 00:07
此类产品在高科技展会见过,要3,4百;后来在地摊10元。
btv解密后大城市(包括展会)再没见过-----6,7年前的事
楼主既然知道是骗人的还讨论它,哈哈
10-05-07 05:36
骗人的就不能讨论啦 我们是讨论它的技术 可以说这东西拿回家做实验 一点用都没有 电表该转多快还是多快。就是不明白他们把电表怎样改装的??我看过从外部看他们电表接线没问题,就是不知道内部是怎么样改造的?
10-05-07 06:54
哈哈
还用讨论吗?
你仔细检测他的电路了?
他用的是同一款电表?-------在展会上是对比的2块表且不让我细查电路
10-05-08 10:40
不明白,办法是有的,但买节能器人应该是不会的(做了手脚),不要上当呀
10-05-08 13:25
当心被逮捕!
10-05-08 14:53

引用 ZSFZSF_0 在 2010-5-8 13:25:48 发言【内容省略】

           表情买回去后才知道上当
10-05-09 09:22
这东西是有的买的
我们这交流会上15元2只
看上去像是两个电容,插到插座上电表是转的慢了
电表是机械式,他们接一个200W的白瓷灯,不插上那个东西转的很快,插上后就明显慢下来
不在电表做手脚,就是不明白了
10-05-09 09:46
功率表都是计量的有功功率,而并联电容只是提高了功率因数也就是减少了无功功率而已,所以不会对有功表的计量产生影响!
10-05-09 13:26