主题:电容柜炸了怎么回事

点击:10489 回复:80

嗯 ,装电抗器
13-12-04 13:33
补偿电容器先坏的,可能是质量问题,查看其他电容器是否有鼓胀的现象,若有应更换,避免爆炸现象发生。
14-03-25 11:33
同意35楼
14-04-02 10:23
你这是低压大电流无功补偿装置啊!我以前搞过一次,不过我们的设计比你这图上的多加了一个电抗器,那种铁圈圈似的。可能是拉弧导致炸掉的,没有限流的器件
14-05-07 22:58
本人认为要重点检查下放电装置是否 没有放电,电容每投入前不许充分放电后才能再投入,否则就会造成相间短路。
14-05-10 13:18

引用 gc666 在 2014/5/10 13:18:30 发言【内容省略】

希望楼主采纳
14-05-10 13:38

引用 hbczyzh 在 2010/5/3 8:19:56 发言【内容省略】

在这里不可以用断路器,因为小规格的断路器分断能力有限,因此靠近电源变压器的场合,小电流负载的短路保护要用熔断器。
14-05-10 18:51

引用 yanwen0227 在 2012/4/20 17:03:49 发言【内容省略】

用的什么开关?型号?
14-05-10 18:56
又仔细看了下图片,所用接触器应该是投切电容的专用接触器,这样可以不用电抗器。那么楼主所说的爆炸,是电容爆炸?熔断器熔芯爆炸?熔断器接触刀处短路爆炸?电容质量问题,用了伪劣熔断器,熔断器之间距离太小应装隔离板。
不建议用断路器,如要用断路器一定要用高分断能力的,要根据变压器容量来初步确定最大短路电流,然后所用断路器的分断能力要大于该值。
14-05-10 19:22
同意35#楼主,的确电容柜装的有点差,现在配的基本上都是断路器,你们柜子如果只有那一级保护的话还采用老方法,最彻底解决问题的方法就重新配柜
14-08-21 12:20