登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电气问题
点击:1585 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
xxy214163
有一个电路,连接元件分别是三菱PLC,断路器,变频器,接触器,三相电机;PLC输出点控制接触器线圈,因为输出点与动力线有干扰,就考虑在接触器前加一中间继电器控制接触器的线圈,外接24V电源。这样用PLC的输出点控制中间继电器线圈实现隔离。可送电实验时,变频器老出现过电流报警,修改变频器的加减速时间仍没有好转,一直找不出问题的所在,请高手指点阿。
10-04-25 15:40
1楼
编辑
引用
管理
fireray
有机械问题吧,试试另一个变频器
10-04-25 16:34
2楼
编辑
引用
管理
1136780094
变频器容量小,或是机械故障。
10-04-25 17:12
3楼
编辑
引用
管理
welfare1987
变频器的参数的是否都设置适当了
10-04-25 17:30
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
你的控制没问题啊,现在问题主要是在 变频器,变频器,电机、、、这里好好检查一下
10-04-25 22:01
5楼
编辑
引用
管理
guomei1345
应该是变频器的问题,
10-04-26 00:15
6楼
编辑
引用
管理
xxy214163
不是的,我如果去掉加的中间继电器,由PLC输出点直接控制接触器,运行正常的
10-04-26 09:34
7楼
编辑
引用
管理
runjay114
变频器参数没有设置好
10-04-26 11:52
8楼
编辑
引用
管理
xxy214163
不是要是参数没有设置好的话,那为什么不用中间继电器后会好就不再报警了呢。再就是变频器的加减速时间,与加速时i间关系最大,时间太大的话对变频器没损坏吧
10-04-27 12:20
9楼
编辑
引用
管理
lixuefeng7272
貌似继电器触点吸合打火产生的干扰吧,变频器前后装接触器似乎都不是那么理想,讲究动作顺序的。直接用PLC控制变频器输出不是更好点
10-04-27 12:33
上一页
下一页
工控新闻
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
更多新闻资讯