回复53楼:
下面把我在《变频器论坛》上写的贴在这里重复一下;关于谐波治理是不是能节能。我的回答是肯定的。但能节能多少。就要看现场的具体用电环境。下面结合我提供给大家谐波图说明一下。这个厂是做塑料板的。变压器为630KVA。电容柜360仟乏2台。负荷是变频器11kw2台,5.5kw6台,3.7kw3台。直流电源230kw1台,180kw1台,160kw1台,93kw2台,90kw2台。伺服电机11kw2台,5.5kw4台。功率因数0.9.谐波60%以上。另外把补偿电容全部退出这时功率因数为0.5,谐波含量为15%。电流为700A--1000A.这是没有治理前的环境。治理后功率因数0.98.谐波含量7.8%。总电流在500A左右。这个厂的电费从08年8月后都只有10万左右,治理前每月是22万。这个数据是供电公司提供。另外这个厂有个特点,就是机器一但开动就24小时工作。不能停。因为一停塑料就要报废。所以它的负荷就没有大的变动。除非停产。
最后修改:2010/6/27 12:53:30