最近我做的一个温度采集系统,在用计算机显示其变化曲线时,总是出现尖峰,而且无规律可循,不知是电路对A/D采集板有干扰还是软件算法的问题,用的是Pt100的温度传感器
 请教了!
02-04-13 21:19
先把通信电缆换成屏蔽线.也尽量将强电和信号采集线分开.我想一般不应该是软件算法的问题.
02-04-21 19:49
2楼
该帖内容不符合相关规定!
02-04-23 20:27
多是干扰引起的
02-05-06 09:48
我也正在做和你相同的工作,但现在问题已基本解决!你可以考虑用屏蔽线,并且要注意只能单端接地,然后考虑温控电源滤波和选择采集卡的精度,也可以在程序中将采集结果平均
1000次后去平均值!如还没解决可来信探讨!
02-05-24 08:20
建议你在软件方多做一些抗干扰的设计,如:数字滤波、平均值方法等,这些方法很有用的,数字滤波可以滤掉曲线尖峰。
02-11-07 21:41
AD板是不是插在机箱内?如是这样可能是PC机的开关电源引起的
02-12-05 10:54
你好!我本人正打算做你这样的一个温度采集系统,在用计算机显示其变化曲线,可否分享下你的成果啊?谢谢啦!
12-03-01 22:30
党学习一下。。。