主题:用切断主电源的方式频繁的停止变频器,对变频器有什么损害
点击:8453 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
swg690818
很多变频器厂家提醒在变频器控制回路设计时,不允许用接通和切断主电源的方式频繁启动和停止变频器,请问各位大侠如果这样做对变频器有什么损害
10-02-09 10:03
1楼
编辑
引用
管理
sddyzyd
严格按照要求操作吧
10-02-09 10:54
2楼
编辑
引用
管理
1079135239
若在电源和变频器输入端之间加装接触器,则不允许用此接触器来控制变频器的启停。一定需要用该接触器控制变频器的启停时,间隔不要小于一小时。频繁的充放电易降低变频器内电容器的使用寿命。若输出端和电机之间装有接触器等开关器件,应确保变频器在无输出时进行通断操作,否则易造成变频器内模块损坏。
10-02-09 11:42
3楼
编辑
引用
管理
chenqing309
赞同楼上的说法
10-02-09 11:44
4楼
编辑
引用
管理
lwcccf
学习了,谢谢3楼了
10-02-23 13:23
5楼
编辑
引用
管理
swg690818
谢谢3楼的回复!!
10-02-24 09:01
6楼
编辑
引用
管理
海龙
引用
swg690818
在 2010/2/24 9:01:14 发言
【内容省略】
10-09-09 17:34
7楼
编辑
引用
管理
474345477
11-03-04 13:44
8楼
编辑
引用
管理
474345477
11-03-08 16:23
9楼
编辑
引用
管理
wjjtongxun
学习学习,谢谢
11-03-20 16:40