登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:请教各位师傅
点击:1800 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
385610514
有一75KW的电机: 空开250 , 接触160, 3个, 主线50平方, 接电机的是两条35平方的, 这样配至可以吗? 星三角起动
10-01-07 08:21
1楼
编辑
引用
管理
xuhao027
启动没问题,具体要看你的负载类型
最后修改:
2010-1-7 8:43:38
10-01-07 08:42
2楼
编辑
引用
管理
385610514
10-01-07 08:44
3楼
编辑
引用
管理
385610514
能安全运行把?
10-01-07 08:48
4楼
编辑
引用
管理
lhw982117910
最好把接电机的35平方电缆换成50的
10-01-07 09:07
5楼
编辑
引用
管理
385610514
你是胡扯的 5楼
最后修改:
2010-1-7 9:49:39
10-01-07 09:45
6楼
编辑
引用
管理
385610514
有没有高手啊
10-01-07 10:48
7楼
编辑
引用
管理
hbczyzh
可以,应该把接触器在放大一点。
10-01-07 15:21
8楼
编辑
引用
管理
385610514
10-01-07 16:01
9楼
编辑
引用
管理
EEbeginner
二楼和八楼说的对,导线可以,空开也可,接触器的电流定稍微小了点,。
10-01-07 16:04