主题:以前在250KW电机上用的变频器能否改用在110KW电机上,有什么影响吗?
点击:1936 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
aiguohua
当然可以用了。就是保护值要设小点。
10-01-18 19:35
11楼
编辑
引用
管理
dwbb
电机参数这项重新设置下就可
10-01-22 22:34
12楼
编辑
引用
管理
yhj74115
如果电机是两极就不能用了,
10-01-23 10:11
13楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
yhj74115
在 2010-1-23 10:11:11 发言
【内容省略】
为什么?
10-01-24 10:24
14楼
编辑
引用
管理
上等猫
电流保护应该重新做以下吧,断路器需要重设
10-01-24 10:34
15楼
编辑
引用
管理
172365283
使用完全没有问题,不过要看你的变频器的牌子,厂家不一样,变频器的保护功能不一样,所以设定参数比较重要了
10-01-24 21:18
16楼
编辑
引用
管理
wobushimimi
没问题,参数和现在的设定匹配就好
10-01-29 14:20