登录
首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
回帖 发帖
正文

主题:三线传感器与CP1E的连接问题

点击:2433 回复:12

两只情况:
1.一根接输入端子,两根接外接直流电源正负极,请问输入公共端子com怎么处理?
2.接plc自身的24v直流电源,此时输入公共端子com又该怎么处理?
09-12-16 16:42
是什么传感器?霍尔还是???
09-12-16 17:03
棕色线接24V+
蓝色线接0V-
黑色线为信号线
com接电源的正极或负极,这要看你的传感器类型,你知是什么输出类型?
09-12-16 17:33

引用 servo@driver 在 2009-12-16 17:03:56 发言【内容省略】

欧姆龙的EE-spy401光电传感器,请问该怎么接?
09-12-16 17:34

引用 welfare1987 在 2009-12-16 17:33:12 发言【内容省略】

多谢~
“棕色线接24V+,蓝色线接0V-”是外接直流电源吧?
如果用plc自带的24v直流电源该怎么接呢?
plc型号是CP1E-N40DT-A
09-12-16 17:40
如果用plc自带的24v直流电源该怎么接呢?跟外接的是一样。
09-12-16 18:23

引用 chengjun77 在 2009-12-16 18:23:58 发言【内容省略】

那输入com端子怎么接?也跟外接的是一样的吗
09-12-16 19:01
哈哈 你搞明白spy是什么电路自然就清楚怎么接了,我记的spy401是NPN输出。
PLCcom接+
09-12-16 19:37
棕色线接24V+
蓝色线接0V-
黑色线为信号线
com接电源的正极或负极
NPN型的传感器,与PLC共回路
09-12-16 21:02
你测量一下,当传感器接通时,棕色线与黑色线间的电压为24V,则com接电源的正极;如果棕色线与黑色线间的电压为0V,则com接电源的负极,如果用plc自带的24v直流电源和外接电源一样
09-12-16 21:25

上一页下一页