主题:CPM2 断电再送电转为停止状态,
点击:849 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
ZengAiBin
各位大师傅:
CPM2 PLC 在运行状态工作,停电再重新送电PLC转为了停止状态,再重新调为运行状态,在断电送电,每次都一样,故障灯没亮。求各位师傅能帮帮忙!小弟在这谢过啦
09-12-05 18:36
1楼
编辑
引用
管理
chengjun77
你程序有问题吗?
09-12-05 20:04
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
09-12-05 20:27
3楼
编辑
引用
管理
ZengAiBin
程序没问题的,我用编程软件编的,下载到PLC可运行没错误提示,但停电就转为停止模式
09-12-05 22:18
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
查看DM6600是多少;
09-12-06 09:55
5楼
编辑
引用
管理
ZengAiBin
谢谢,我试一下,
09-12-07 11:04
6楼
编辑
引用
管理
ZengAiBin
多谢拉,问题解决
09-12-07 13:05
7楼
编辑
引用
管理
ZengAiBin
多谢,5楼师傅指点
09-12-07 13:05
8楼
编辑
引用
管理
ZengAiBin
DM6600设置
09-12-07 13:09
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
09-12-07 13:09