登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:怎样选择交流接触器
点击:3102 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
470447131
[face=楷体_GB2312][face=2黑体][/face][/face]
25千瓦电机要个什么规格的交流接触器
09-12-01 21:48
1楼
编辑
引用
管理
zxs197400
25千瓦 380V的交流接触器,注意线圈电压是多少?
09-12-01 21:59
2楼
编辑
引用
管理
470447131
24v的线圈
09-12-01 22:17
3楼
编辑
引用
管理
470447131
25千瓦的三相异步电机需要交流24伏的接触器是什么规格
09-12-01 22:19
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
我选的话 63 ~ ~ 100A
09-12-02 06:11
5楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
选大不选小
09-12-02 07:44
6楼
编辑
引用
管理
lwcccf
按额定电流选就行了。再注意一下线圈电压就好了。
09-12-02 10:50
7楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
应该选择63A及以上的,考虑到是电机用,63的就可以,价格上允许大些没坏处。
09-12-02 10:50
8楼
编辑
引用
管理
xiaoxin_083
63的就可以
09-12-02 13:09
9楼
编辑
引用
管理
wml0060
主触头容量63A就可以。
09-12-02 14:00